1 系統結構圖
如圖所示,二期負壓風機房外排水排污泵、攪拌機控制系統主要由探針、可編程控制器PLC CPU224、斷路器、接觸器、智能制器、2臺30KW水泵、1臺11KW攪拌機組成。
2 手動控制
將選擇開關切換到手動檔,此時排污泵、攪拌機處于手動控制狀態,自動控制無效。若需排污泵、攪拌機運行,則按下對應的【啟動】按鈕;若需停止排污泵、攪拌機運行,按下對應的【停止】按鈕,此時排污泵、攪拌機處于停止狀態。
3 自動控制
3.1 排水排污泵自動控制
由于控制排污泵管道閥門的開閉狀態是手動控制,因此1#,2#排水排污泵交替控制為手動控制,而每個排污泵自身控制為自動控制。
若運行期間只需1#排污泵運行,則將1#排污泵的閥門打開,2#排污泵閥門關閉。對應的1#選擇開關切換到自動狀態,2#選擇開關切換到停止狀態。當排污池的液位上升到高水位時,延時2分鐘后,1#排污泵啟動;當排污池的液位下降到低水位以下時,1#排污泵停止。同理,若運行期間只需2#排污泵運行,則將2#排污泵的閥門打開,1#排污泵閥門關閉。對應的2#選擇開關切換到自動狀態,1#選擇開關切換到停止狀態即可。當排污池的液位上升到高水位時,延時2分鐘后,2#排污泵啟動;當排污池的液位下降到低水位以下時,2#排污泵停止。
3.2 攪拌機自動控制
由于排污池的雜質比較多,因此攪拌機先起動2分鐘,污水均勻,排污泵再啟動,這樣有利于排污泵的排污。
將攪拌機的選擇開關切換到自動控制,指示燈立即顯示自動狀態,當排污池的液位上升到高水位時,攪拌機自動啟動,運行2分鐘后,排污泵運行;當排污池的液位下降到低水位以下,攪拌機和排污泵同時停止。
4 故障處理
4.1 智能制器故障
智能制器由過負載、熱過載、堵轉、斷路或者三相不平衡等原因引起的故障報警,需手動按下智能制器面板上的【RESET】鍵,才能再次啟動排污泵或者攪拌機。需要檢修時將選擇開關切換到停止位置,此時控制箱上的報警指示燈常亮復位。
4.2 排污泵或者攪拌機故障
排污泵或者攪拌機因控制電路故障(如接線松動,中間繼電器故障等)導致無法啟動,這里稱為啟動超時,控制箱上的報警指示燈處于閃爍狀態,需要檢修時,將選擇開關切換到停止位置,控制箱上的報警指示燈閃爍狀態復位。
5 電極棒安裝高度
高水位探針 1m 低水位探針 2m 公共極探針 3m