1 系統結構圖
如圖所示,生活污水排污泵控制系統主要由探針、PLC、斷路器、接觸器、智能制器、4臺2.2KW水泵、2臺2.2KW風機、2KW、電磁閥組成。
2 手動控制
將選擇開關切換到手動檔,此時排污泵、排風風機、電磁閥處于手動控制狀態,自動控制無效。若需生活污水排污泵、排氣風機或者電磁閥運行,則按下對應的【啟動】按鈕;若需停止生活污水排污泵、排氣風機或者電磁閥的運行,按下對應的【停止】按鈕,此時生活污水排污泵、排氣風機或者電磁閥處于停止狀態。
3 自動控制
3.1 生活污水排污泵自動控制
將1#,2#生活污水排污泵的選擇開關切換到自動檔,此時排污泵處于自動控制狀態,【啟動】,【停止】按鈕失效。正常情況下,兩臺生活污水排污泵交替運行,12小時輪換一次,PLC上電初始化默認輪換到1#生活污水排污泵,當排污池的液位上升到高水位時,1#生活污水排污泵啟動,當排污池的液位下降到低水位以下時,1#生活污水排污泵停止。同理,輪換到2#生活污水排污泵時,高水位啟動,低于低水位停止。
當其中一臺排污泵運行了5分鐘,高水位信號還沒有消失,立刻啟動另一臺排污泵,兩臺排污泵同時運行,直到液位低于低水位,同時停止。若某臺排污泵不需要投入工作,將其選擇開關切換到停止狀態。
3.2 排氣風機自動控制
將1#,2#排氣風機的選擇開關切換到自動檔,此時排氣風機處于自動控制狀態,【啟動】,【停止】按鈕失效。正常情況下,兩臺生活污水排污泵交替運行,12小時輪換一次,PLC上電初始化默認輪換到1#排氣風機,當1#排氣風機運行12小時后,自動切換到2#排氣風機,2#排氣風機運行,1#排氣風機停止。
若某臺排氣風機不需要投入工作,將其選擇開關切換到停止狀態
3.3電磁閥自動控制
電磁閥每天早上8:00自動啟動,運行時間為1分鐘,1分鐘后自動停止。
若電磁閥需要檢修,則將電磁閥的選擇開關切換到停止位置,電磁閥的自動控制失效。
4 故障處理
4.1 智能制器故障
智能制器由過負載、熱過載、堵轉、斷路或者三相不平衡等原因引起的故障報警,需手動按下智能制器面板上的【RESET】鍵,才能再次啟動排污泵或者排氣風機。需要檢修時將選擇開關切換到停止位置,此時控制箱上的報警指示燈常亮復位。
4.2 排污泵或者排氣風機故障
排污泵或者排氣風機因控制電路故障(如接線松動,中間繼電器故障等)導致無法啟動,這里稱為啟動超時,控制箱上的報警指示燈處于閃爍狀態,需要檢修時,將選擇開關切換到停止位置,控制箱上的報警指示燈閃爍狀態復位。
5 電極棒安裝高度
高水位探針 2m 低水位探針 3.5m 公共極探針 5m